“如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。”这句话是网上的,我想请教大家的是,这句话对吗?
为什么和我之前的接线方法有冲突呢?我在用西门子CPU224XP时,如果公共端接24V-,那就选用的是PNP型传感器,现场也是这么接的线,没有出错,今天在网上一搜,怎么感觉和我一直认为的不一样呢?是我错了吗?
评论4
楼主 2016/9/7 11:00:55
plc输入的com接电源负极,就选PNP的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选NPN的
楼主 2016/9/7 20:44:10
错的 NPN com接+ PNP com接—
楼主 2016/9/9 15:43:35
公用点接正还是负的问题
楼主 2016/9/11 14:37:00
话没有错误,属于理解问题! 人家原话的意思是信号一端接PLC,信号另一个端子为公共点!! 而你的却是PLC输入点那个公共点....... 话说还是理解问题 个人愚见