2016-09-08
激光分析仪(四线制)要求的工作电源是:18-36VDC,900~1000mA,功率是20W。控制室距离现场大概200米,控制室单独配的西门子24VDC/10A电源,接上线在分析仪处测量电压是23.8V,但是分析仪无法启动,断开一根线用万用表测量电流只有70mA,更换了一个西门子24VDC/20A电源也不好使,应该是电流过低导致分析仪无法工作,请问这种情况应该怎么办?谢谢大家了
评论4
楼主 2016/9/8 10:40:39
线径多少?
楼主 2016/9/9 16:00:01
电源还用西门皮呀?,,,活该! 哈哈哈 淘宝的电源,绞杀西门皮
楼主 2016/9/10 14:14:36
是不是线太细了,或者使用的非铜线
楼主 2016/9/10 18:48:24
1、能否将仪表直接接在电源端试试能不能工作。能的话执行第二步;不行的话,就有可能是仪表本身的问题了
2.试试将供电端的电压调高一些,跳到25V试试。