为什么最开始的通讯回应报文是乱码呢

yujie0612
yujie0612

2016-09-12

用SMART 200与DCS通过MODBUS通讯,距离大概200多米,最开始用的普通的DB9的接头,想读取40001开始的两个地址,发出的报文为02 03 00 00 00 02 CRC校验码   返回的报文为 BF FF FF FF FF FF 好像乱码了一样,然后又把PLC上的接头换成DP接头,终端电阻打到0N,然后一下就正常了,这是为啥呢