2016-09-14
如题,现在项目上共有54个单相伺服0.75kw电机(额定电流4.2)和一些单相共18kw和一些三相共7kw的设备,这些功率加起来是0.75*54+18+7=65.5kw,请问这样的该选择多大的进线电缆(三相五线)、如何计算?现在想将u、v、w三相各加个零线平均分配到这些单相设备上,比如u相、v、w相各带18个单相电机,这样进线电缆是不是在三相的情况下大约除以三??
评论4
楼主 2016/9/15 15:41:19
如果你的负荷可以平均分配的话,25铜线完全足矣!
楼主 2016/9/16 8:36:41
3相平衡的话可以按除以三处理,比平衡的话建议详细计算一下。你这只是有功功率,你得计算出视在功率才行,选线得按视在功率选。
楼主 2016/9/16 17:16:16
负荷计算要有用电设备的负荷类型、工作制、功率因素等参数,还有一组设备的同期系数,没有这些条件就不能做负荷计算。 估算:伺服电机每相2KW;18KW和7KW不知啥设备,按0.6系数算就是15KW。供电按20KW考虑即可,10mm2铜电缆足矣
楼主 2016/9/16 19:50:07
这些计算有时也不是绝对的,差不多,或是多点余量也很好的