2016-09-16
请问:
台达伺服ASD-A2-0402-L与 绝对值型的电机连接,怎么设置绝对值相关的参数才能显示绝对位置呢?
现在是用方口usb线与电脑连。
另外这句话怎么操作啊:
若是操作在PR 模式,請
使用其回原點的程式設定座標。
目前参数如下: P0-49--0, P0-51--0, P0-52--0
P2-69--1, P2-70--1, P2-71--0
还有那些是与绝对值相关的?怎么设置原点?
目前已经在方口usb与电脑连的情况下,写过P2-80--271, P2-71--1,没有al060或al06A的报警了
评论5
楼主 2016/9/16 9:04:11
怎么点右侧的执行pr.path 0,提示 必须先将servo on 才能执行,可是怎么设置伺服on呢?
楼主 2016/9/16 14:55:04
快速法: P2-30 設 1 強制 servo ON P2-30 設 -1 關閉強制 servo ON 或用 數位IO控制面板 找到Servo ON 的DI (通常是DI 1)將其打勾,就可以設定ON/OFF
楼主 2016/9/16 19:52:03
面板P2-10设置为001,伺服上电使能。 绝对值回原点模式请参考P5-04进行设置。
楼主 2016/9/17 15:56:40
楼主大大好人啊 !万分感激啊!