2016-09-21
故障:设备机柜内开关电源(INPUT:110VAC-220VAC OUTPUT:DC24V)导致的跳闸问题.
描述:用万用表AC电压档测试INPUT电压,当黑表笔一接触N接线端子就越级跳闸(越了5个空开导致塑壳式隔离开关跳闸)。测试开关电源上级电压无跳闸现象。故障发生后检查了接地线及零线,都接触良好无损坏迹象各级端子接线牢固。
请求大神给以解答,做了这么多年从没有遇到类似的问题。迷惑呀,到底是咋回事呢?
评论5
楼主 2016/9/21 22:20:15
建议画一个简易图,这个基本没道理
楼主 2016/9/22 11:30:14
真是莫名其妙啊,第一次听说这样的情况
楼主 2016/9/22 19:23:57
理论都说不通的问题。就算画个图也看不出问题。这属于经验故障
楼主 2016/9/25 12:17:00
电源N接线端子是不是跟地线通了
楼主 2016/11/23 8:28:48
没有遇到过这种故障,你的供电系统是什么方式TN-C TN-S?