控制工程师论坛

技术争鸣

关于开关电源导致的跳闸问题

yujie0612
yujie0612

2016-09-21

故障:设备机柜内开关电源(INPUT:110VAC-220VAC OUTPUT:DC24V)导致的跳闸问题.

描述:用万用表AC电压档测试INPUT电压,当黑表笔一接触N接线端子就越级跳闸(越了5个空开导致塑壳式隔离开关跳闸)。测试开关电源上级电压无跳闸现象。故障发生后检查了接地线及零线,都接触良好无损坏迹象各级端子接线牢固。

请求大神给以解答,做了这么多年从没有遇到类似的问题。迷惑呀,到底是咋回事呢?

回帖

评论5

总共 , 当前 /