2016-10-07
我几乎没碰过模拟量的使用,昨天车间调漆间的液位计的液位不准,领导让我去看看,我就拿着万用表去测液位计电流,可是测了几个正常的液位计感到液位和电流不是简单的成正比,一直以为4到20mA电流和0到27648应该成正比啊???请大家帮我解释下,多谢!!!
程序如下:
为什么非得除以10,再乘以80呢??
评论3
楼主 2016/10/7 15:10:23
什么液位计?
楼主 2016/10/8 16:13:01
endress+hauser液位计具体型号是静压式DB50系列的, (E+H)恩德斯豪斯公司的产品
楼主 2016/10/9 18:31:52
除以10乘以80是计算公式,液位计出来的4-20mA是一个压力信号,编程的时候需要根据公式把压力换算成液位。10应该是重力加速度,80可能与密度有关,与测量的介质有关。 你可以查查静压液位计的技术手册。 以上这些是我刚刚查的,自己鉴别正误。