2016-10-09
图片是台达的变频器,为什么保险电流比输入电流大很多,二点几的系数了,需要这么大吗?
另外大家选择空开的时候一般是如何选型的算出额定电流,一般乘与多少的系数?
评论3
楼主 2016/10/10 10:27:19
保险通常会是短路保护,其规格会适当选大一点。
楼主 2016/10/10 11:04:00
变频器前端的保险并非用于过载,无论负载有多重,即使电机堵转,保险也不会动作。
只有当电路出现短路,保险才会动作。
因此,保险规格选用了比较大。
楼主 2016/10/11 8:57:58
感谢楼主分享,这个还真是不知道啊!