2016-10-11
烤炉设定温度200度持续2小时,再升到400度持续2小时,再升到700度持续两小时,然后降温到500度持续两小时,再降温到200度持续两小时后完成!
用PID作这样的梯段式温控,自整定能否使用,运行PID中能否进行设定值变更?
评论4
楼主 2016/10/11 21:50:53
可以对PID参数进行变更达到你的要求,你只需要将目标值等参数修改即可
楼主 2016/10/12 18:29:25
PID当然可以 不建议PID调节实用自整定功能 中高级PLC都是直接设置参数的 没有什么自整定 向导之类的东东 且同量级别的调节参数不需要重新整定参数 直接改变目标值就行了
楼主 2016/10/14 19:57:48
温度控制我做的蛮多的,特别是仪表带自整定那就用咯,阶梯式上涨需要外部再给个信号达到新的设定值啊,然后再稳定在这个温度上,我们曾经做过个改造项目是控制三个状态,每个状态需要独立带pid控制保持稳定,跟你这个很相像
楼主 2016/10/15 16:51:06
如果想不用人来设定,那就在给定值的设定中使用一个计数器模块,到达时间就选用设定好的温度。