2016-10-13
本人对控制阀计算这块不熟悉,看了很多阀门的数据表。想问一下,为什么计算的CV值和选取CV值一般都差距2倍以上,还有开度是怎么计算出来的,谢谢
评论4
楼主 2016/10/13 10:01:08
我觉得是设定值SV与测量值的PV值的比较吧
楼主 2016/10/14 19:05:03
你这说法简直是信口雌黄嘛。阀门开度和SP代表的物理概念都不一样,怎么能搭上边? 阀门开度是有经验公式可以计算的,而且不同曲线特性的阀门开度计算方法是不一样的。
楼主 2016/10/16 8:46:36
厂家是先计算CV,然后依据CV来选型的,有规范的
阀门开度要在一个范围之内的
还有阀门的流量特性 这些在厂家提供的specification里面都有的 有问题的话 继续交流
楼主 2016/10/16 14:00:51
对于标准等百分比流量特性来说,当额定CV值是计算CV值的2倍时,计算CV值对应的开度刚好是80%。