在对一个新的FX3GA-40R plc输入“启保停”程序后,运行程序输入端指示灯亮,就是输出端指示灯不亮,输出端COM和Y0不闭合,把x0,x1 换成m0,m1 后闭合m0,输出端能吸合,请问还需要设置哪些,谢谢
评论6
楼主 2016/10/14 19:06:35
很明显楼主是在触摸屏上面做的实验,plc里面你用x0,x1这些输入的时候是要有外围接线才可以运行的,而用m0,m1则不需要接线,只要让它在触摸屏上面通断即可,这就是中继的一个特殊功能
楼主 2016/10/16 16:34:09
基本的输入点接线还不会吧
公用点接24v付
24正经过按钮斤输入点
或者反过来接
楼主 2016/10/16 18:56:25
触摸屏不能驱动X输入
楼主 2016/10/17 20:25:42
内部变量是用M来控制,对于ⅩY变量是对pLC有接线时用的
楼主 2016/11/8 10:00:28
输入信号是否接线