2016-10-14
为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?
评论4
楼主 2016/10/14 18:46:10
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
楼主 2016/10/14 19:08:01
你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
楼主 2016/10/16 18:58:22
你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
楼主 2016/10/17 10:26:37
楼上的几位老师说的很好,赞一个!