控制工程师论坛

仪器仪表

流量计检测电流正常,但是DCS系统显示开路?

ababab
ababab

2016-10-22

现场一流量计突然显示开路故障,万用表侧进入DCS的AI(来自现场的流量计信号),测量值6.5MA,与 实际流量一致,但是画面显示开路!? 用校验仪输出4-20MA信号,给DCS的AI电流通道,测试通道完整 正常! 更换AI通道后,系统依然显示信号开路!(IOP),百思不得其解,请大侠帮忙解答! 用万用表测量从系统到现场所有信号都是正产的,就是信号到系统上显示IOP!????