2016-10-25
我们加热炉引风机的备用机入口的连锁阀是现场手动的,风线已经关了,连锁切断阀门是开着的。但是我在中控室DCS上看到的入口切断阀的阀门显示却是关着的。我想问的就是,现场如果投手动的切断阀是不是室内的中控室DCS显示的就是不准的呢?如果真的 是这样,原因是什么呢?
评论3
楼主 2016/10/25 15:34:11
可能是没有这个设置吧,参数不对
楼主 2016/10/27 19:36:26
那是仪表的原因,可以到现场进行确认,把情况反映给仪表。
楼主 2016/10/28 19:15:57
从回路入手,从构成入手。