最近调试了G120关于制动电阻+SS1的功能,目前的资料不是很详细,做下总结与大家分享。

控制单元选用的是CU240E-2 PN-F,控制的终端惯性比较大,所以考虑加制动电阻,又因为设备要做CE认证,所以最终的方案定位SS1+制动电阻+STO,既能达到工艺要求又能满足CE认证。

 

P219=制动功率

P1240=0

P1280=0

P1121 OFF1减速时间

P1135 OFF3减速时间


1 首先激活安全功能:

2 Safety inputs/outputs 这步比较关键,手册里没有提到这步设置,这已是今天为什么花费半天才解决问题的原因。


3 F-DI2 选择

4 确认F-DI2选择正确

5 驱动选择,注意此步设置,否则电机无法启动

6 Test stop 测试倒计时

7 设置SS1相关参数