一般的测力、称重传感器,内部是电阻应变片组成的电桥,输入激励电压一般是DC10V(精密电源),额定输出为一般为每伏特1.5mV (也有1.0mV 的等等,可看传感器说明书),也就是说,满量程时和DC10V 时,传感器输出15mV。可直接接入二次仪表或控制器。有的二次仪表或控制器不支持此信号,可购买标准转换器,将毫伏信号转成0-10V或0-20mA标准信号再接入控制器即可。
楼主 2016/10/29 19:49:08
应该是使用电阻应变片吧,网上查查看
楼主 2016/10/30 16:22:22
你要用到称量传感器及其变送器,输出为4-20mA的电流信号给模拟量模块。