2016-10-30
评论4
楼主 2016/10/30 17:01:15
如果你的开关阀配的是类似“TOPWORKS"这类的开关阀总线控制器,只需要配一根FF总线电缆就够了,电磁阀的开关驱动电源,阀位反馈都可以由这一根总线电缆传输。
楼主 2016/10/31 19:50:39
FIELDBUS系统工程指南AG-181中对电缆的性能参数规定如下: 目前国内只有几家FF总线做的比较好的电缆厂商,比如常州八益,天津安琪儿,但要用在现场总线基金会注册的产品,只能用进口的
楼主 2016/11/2 18:41:51
网线走的是双绞线,接RJ-45或者RJ-48类的接头,只需要一根线就行了对么,不需要像普通电缆走多根是吧?
楼主 2016/11/3 19:04:02
首先,楼主要确定的的电磁阀和限位开关能是否为FF总线型?一般用FF总线的以模拟量居多。低速H1型的FF总线可以实现回路供电,实现本安。高速HSE型的FF总线不能回路供电,采用单独供电。