2016-11-01
请教各位前辈,
变频器使用在供水设备上,在测试过程中一切正常,在工地上使用时发现压力传感器压力反馈偏差很大,请问下可能是什么原因引起的?
评论4
楼主 2016/11/1 17:03:55
压力传感器压力反馈偏差很大,怎么个偏差很大?压力传感器不就是输出电流或电压信号来控制变频器的模拟量信号,从而调节电机的转速,最终目的达到恒压供水。
楼主 2016/11/3 13:58:26
是管网的压力波动较大?还是传感器本身的问题。如果是管网压力波动大,看看是不是恒压供水中PID参数设置问题。传感器本身问题换个传感器试试
楼主 2016/11/3 20:36:05
你可以把变频器停掉看下反馈,是不是变频启动后有干扰
楼主 2016/11/4 20:12:47
走的是模拟信号的话有可能是干扰,或者压力表的位置放得不好波动大。或者变频器和压力表信号匹配没有调好。