控制工程师论坛

西门子社区

6RA70励磁故障能否导致直流电机励磁部分烧毁x

yujie0612
yujie0612

2016-11-01

直流调速器6RA7081:电枢输入400V  332A 输出DC420  400A;励磁输入2AC 400v  25A输出325V 25V

直流电机型号Z4-250-31  励磁电压180V 励磁电流12.2A

(1)直流电机正常运行过程中,励磁供电回路开关跳闸,直流调速器报错F005,复位后重新启动运行了几分钟,又发生上述现象;

(2)检查发现电机表面发烫,检查电机通风口,发现其中一侧通风口里面存有一张A4纸,是当时给电机喷漆后未拿掉;复位后再重新启动运行了几分钟后,又出现励磁供电回路开关跳闸,直流调速器报错F005

(3)复位后再重新启动,钳形表测得励磁电流27A,  励磁电压95左右;查看P102=12.2A,断电后测量励磁电阻只有3.5欧姆。正常应该在11欧姆左右,打开电机一头测上盖板,发现励磁有烧坏的痕迹。

(4)直流调速器无法判断,给400打电话后,在3C,3D 上面接10欧姆左右的电阻,启动测电流,启动瞬间电阻爆掉,励磁供电跳闸;在3C,3D 上面接一根导线,P102=8.启动瞬间调速器励磁冒火花,励磁供电跳闸,励磁板明显有烧痕。

查看资料6RA70对于电机的励磁控制属于恒流控制,即励磁电流才是它的控制目标。你只要注意设准电机额定励磁电流参数(P102)即可,6RA70会自动调节其输出励磁电压,使励磁电流满足电机要求。是否可以这样理解励磁电流参数P102设成12.2,输出励磁电流差不多也应该是12左右,现在输出27,导致励磁发热烧掉?

什么情况下的损坏会造成励磁输出电流过大?

还是直流电机励磁电阻烧掉由10变成3.5导致直流调速器励磁输出电流过大?请大家帮吗谢谢

回帖

评论4

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China