2016-11-03
以前好像看过这类参数,是plc断电多少ms内,恢复供电,plc是可以正常运行不受影响的。现在找不到这个参数了,比如说西门子200的plc可以瞬间断电多久?因为我有两个电源要通过接触器来切换,想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
评论5
楼主 2016/11/3 13:27:54
建议加个UPS吧,不间断电源给PLC供电,因为电源切换用接触器切换,是机械动作,时间太长,会造成PLC掉电的。UPS一般切换是没有时间间隙的。
楼主 2016/11/6 16:16:58
三菱FX系列断电检测时间可设定10MS--100MS,好象这个就是断电时间内可继续运行的
楼主 2016/11/6 21:19:48
频繁切换电源的,加UPS
楼主 2016/11/7 19:01:29
市电和Ups 自动切换。
楼主 2016/11/8 16:08:25
建议UPS电源,接触器切换时间比较长,