控制工程师论坛

仪器仪表

关于逻辑联锁中的RS触发器的问题?

wuwei01
wuwei01

2016-11-03

装置上的一套自动补压系统。联锁值为液位低于0.02Mpa时,液位低低联锁、自动补压阀打开;液位高于0.03Mpa时,液位低联锁、自动补压阀关闭;液位高于0.06Mpa时,液位高联锁、自动泄压阀打开;液位低于0.07Mpa时,液位高高联锁、自动泄压阀关闭.
近期出现压力低于低低联锁值时补压阀不动作的现象,求解???

回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China