2016-11-03
装置上的一套自动补压系统。联锁值为液位低于0.02Mpa时,液位低低联锁、自动补压阀打开;液位高于0.03Mpa时,液位低联锁、自动补压阀关闭;液位高于0.06Mpa时,液位高联锁、自动泄压阀打开;液位低于0.07Mpa时,液位高高联锁、自动泄压阀关闭.
近期出现压力低于低低联锁值时补压阀不动作的现象,求解???
评论3
楼主 2016/11/6 16:19:25
首先确定是现场的问题吗(阀门是否有故障?定位器是否有故障? 是否有4-20毫安信号?等) pv值是否正确?切除连锁用手动开关是否动作?卡件指示灯是否报故?这些都无问题只有在系统重新建通道重新建程序了
楼主 2016/11/6 21:24:47
第一个和第三个块,低连锁没有触发,低低连锁却触发了。 |
楼主 2016/11/7 19:04:51
现场阀门正常,手动开关正常、自控正常,球阀不带定位器。