2016-11-10
按照顺序分别启动两台电机,变频器当软启动器使用。当KM3闭合,变频器运行,是否可以瞬间直接断开KM3,接通KM1从而转为旁路工频运行?在接通KM4前,变频器是否需要复位?
评论3
楼主 2016/11/10 20:10:11
第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通KM4之前需要将变频器复位,接通KM4后再启动变频器。
楼主 2016/11/14 18:45:33
断开KM3接通KM1过程是否需要延时
楼主 2016/11/16 18:06:38
1、电机的变频供电与之间供电这2个接触器必须机械互锁, 2、变频器驱动电机1与驱动电机2之间必须用接触器机械互锁; 3、变频器切换输出主回路必须保证断电切换,也就是变频器采用自由停车方式且驱动信号停止最少0.3S切换;