2016-11-14
最近发现有的仪表信号用0-10v信号的,0-10v信号什么时候用,哪些常见的仪表用0-10v信号?如果仪表4-20mA信号和0-10v信号都有,那选哪种好?例如变频器2种信号都有。
评论4
楼主 2016/11/16 19:49:42
一般仪表信号都是4~10MA或者1~5V的吧。你的这个0~10V是模拟量信号么?不知道了。变频器不大了解。等待高人解答。。
楼主 2016/11/17 8:05:03
都是标准的模拟量信号。 电流信号抗干扰好点
楼主 2016/11/19 18:54:53
当然选择4~20mADC信号了。 该信号为电流信号,可以传输到较远的距离,信号衰减可以通过负载电阻调整;由于该信号下限不是零点,这样就可以接通过特殊设定让接收信号的仪表接受到低于4 mA 的信号(如做故障通知、报警等);另外现在的许多现场仪表都已经是标准的4~20mADC输出了,可以直接使用,不必进行信号转换;许多信号转换器或卡也是基于4~20mADC信号来设计的。
楼主 2016/11/24 16:51:59
如果变频器手动调速的话可以选用0-10V比较方便