2016-11-15
多股软线如何与单股硬线可靠连接?
评论4
楼主 2016/11/17 20:51:56
1.冷压 使用专用接头用压钳压接;2.锡焊 线头处理好、镀锡,铰接后上锡。适合小截面导线;3.端子板连接 各自通过专用接头压在端子板上。
楼主 2016/11/19 21:21:49
楼上回复很全面,我们现场也用过接头压接,效果还可以,比锡焊方便点儿
楼主 2016/11/20 12:00:27
使用专用接头用压钳压接 儿比锡焊方便点儿
楼主 2016/11/24 16:55:51
不知道楼主是在什么场合?电流多大,一楼回答比较全面了,还遇到一种情况,电加热丝,电流100A,电阻丝与电缆通过全铜端子转换接头连接,经常出现烧坏,有什么好的方法么?