一台机器配置如下:
(1)4个伺服,每个0.75kw,共3kw
(2)4个电机,每个2.2kw,共8.8kw
(3)2个电机,每个4.5kw,共9kw
每组普通电机电机均配变频器
再加上开关电源,plc,几个接触器,继电器等。
同时工作的总容量为8.8+1.5+4.5=14.8A
问题来了?怎么选断路器?求助啊!本人估算大概80A左右!
评论4
楼主 2016/11/17 20:54:45
断路器的选择一般情况下是 断路器的额定电流≥线路负载电流
楼主 2016/11/18 8:18:03
一个千瓦按照两个电流计算就可以了
楼主 2016/11/20 12:06:37
同时工作的总容量为8.8+1.5+4.5=14.8A 到底是14.8千瓦还是14.8A? 问题来了?怎么选断路器?求助啊!本人估算大概80A左右! 全部加起来也没有80A吧。 如果按14.8Kw来算,也就30A的电流,又都是变频启动的,总断路器40A或者63A就可以了。 就算全部容量也就20.8Kw,42A,选63A也差不多了。 个人觉得63A就好了。
楼主 2016/11/24 10:47:33
楼主是要选总的断路器?电机回路有断路器么?按总功率算63A也足够了