2016-11-21
电源采用三相五线的供电,负载为2个1.5KW,1个0.75KW,2个0.2KW,1个0.05KW的伺服电机和相应的驱动器,以及一些配电的低压电器,之前用4.5KVA的电子变压器实测下来,U的电流为4.5A,V的电流4.1A,W的电流为4.4A,N的电流为7.0A,现要将电子变压器切换为干式隔离变压器,变压器要选多大功率,如何确定,求各位前辈支支招,谢谢谢谢
评论3
楼主 2016/11/21 18:30:55
按你实测电流算,3KVA就行。
楼主 2016/11/22 8:49:41
计算时,1.73*实测电流(A)*实测电压(KV)=视在功率 为保险选大点,保证启动电流不会对变压器造成影响。
楼主 2016/11/23 9:27:27
你实测的电流,是在负载都运行得情况下测得么?按照你电流计算3KVA,还要考虑你的余量,