2016-11-25
我的主PLC是FX1N-20MR,旁边接了个辅助模块是F0N-8EYT,想编程用这个辅助的模块控制步进电机。但是用PLSY或其他指令只能对主模块的Y0或Y1输出,不能对辅助模块的Y21S输出,我该怎么控制呢。还有什么好的办法或命令。
评论4
楼主 2016/11/25 19:17:54
FX1N-20MR,这个型号没有,你只有买晶体管一途
楼主 2016/11/26 14:21:42
FX1N-24M*有的,FX1S-20M*也有但是不能接扩展,楼上牛叉有FX1N-20MR
楼主 2016/11/27 13:59:40
接了扩展,能用扩张输出控制步进电机
楼主 2016/11/27 16:36:49
FX1N-24M*有的,FX1S-20M*也有但是不能...