对于12脉冲或者24脉冲变频器来说,其前端的移相变压器的容量应该如何确定?是只需要从电机往上根据电机、变频器、变压器的效率倒推就行了吗?还有没有其他需要考虑的?
例如,12脉冲变频器驱动某1000kW变频电动机,则其移相变压器的容量最优化的选择是多少?
评论3
楼主 2016/11/30 21:08:09
这个移相变压器应该是和变频器配套的,是变频器的一部分。
楼主 2016/12/2 16:22:07
这个这算有啥标准没有?比如说1000kW电机的电压是380V,电流是1726A,效率是96.2%的情况下,该怎么确定变压器容量呢?变频器选S120系列。
楼主 2016/12/3 15:33:32
你说这个不是移相变压器的问题。你需要的是2卷(6脉冲)或者3卷(12脉冲)整流电力变。