2016-11-29
我单位有两台Y2型6级电动机,拖动风机用。一台11KW,一台22KW,它们启动方式都是星三角启动。现在想加电容做无功补偿,不知如何选择电容,如何接线?拜请大侠解惑
评论3
楼主 2016/11/30 21:11:49
我明天找一下,有一个单机补偿表格
楼主 2016/12/2 16:24:53
离总电源远近 总电源有没有补偿 定补还是动补随机补等好多条件 随机补一般千瓦数一倍就行 仅供参考 ?
楼主 2016/12/3 15:39:05
这个想法最好了。 用原来启动回路先启动第一只电容接触器,再用电容接触器辅助开点启动星角起动,再用延时接通的那只接触器辅助开点启动第二只电容接触器,你如果有原来星角起动控制图发给我,给你优化一下。