LAH报警是什么意思?
如图所示,LAH报警,现场处理发现液位正常,
仪表说是他们的线路故障,测量点接触不良,
而且这个点的报警在后台显示有两个,其中一个处理完毕后如下图!
问:1.DCS班说这个是接触点报警,是不是低液位报警的测量点有问题就报警?
2.仪表测量点故障的原因?是接触不好还是进水了?
评论3
楼主 2016/12/7 18:41:35
可能是测量点也可能是通道有问题。可以换个通道试试,如果仍有误报,则很可能测量点故障。
楼主 2016/12/11 9:47:04
只要满足报警条件就会触发报警,不管是由于这是工艺条件触发,还是由于仪表系统故障触发。 感觉楼主像是工艺操作人员,具体情况请与贵单位仪表专业人员多沟通。互相之间要多些信任。
楼主 2016/12/11 11:34:05
先从现场入手检查,若触点没问题,再检查通道