840D系统MCP上增量按键失效的问题

swy
swy

2016-12-08

  今天一台840D系统的镗床试车,原本是Z轴反向间隙太大,更换了轴承。然后补偿下32450这样的小事。结果在试车时,突然发现JOG方式下,机床增量移动的功能失效了!即:JOG方式下INC定义好的0.001、0.01、0.1、1这些增量按钮按下后都无反应。

 对照调整表,铣床版的增量按钮定义:输入I1.0到I1.4,输出Q0.4到Q1.0。在PLC状态里确认了,输入信号都有,就是输出没有。所以这些按钮上的LED也不亮。

 开始怀疑机床参数有问题,于是总清装备份,情况依旧。要说MCP板有问题吧,我觉得不可能。其它的功能按键都好的,而且增量按钮有输入信号的变化。MCP硬件有问题,要坏的话按钮都会失效。

 也怀疑过手轮信号是否会制约?但该设备无手轮,一直靠MCP板上的增量方式对刀。手轮信号在PLC里确认了,确实没有触发。而且,JOG方式下增量按钮失效,但JOG方式的连续进给还是有的。若手轮条件又限制,JOG连续方式也该被制约?问题是没有!所以我没方向了……

 PLC里也仔细查过,也没有限制增量生效的条件了。

 