2016-12-20
DVP60ES00R2 这个是PLC型号,现在我想让输入端X1接个24V,和0V,可是输入端只有S/S,那我能不能把输出端的24V和0V接过来呢?
评论5
楼主 2016/12/21 18:07:42
可以……………可以可以…
楼主 2016/12/22 19:17:17
可以这样用
楼主 2016/12/23 16:29:10
好像是可以的!!!!
楼主 2016/12/23 18:59:59
应该没有问题吧。。。。。
楼主 2016/12/28 20:22:10
npn pnp都可以接