2016-12-21
用差压液位计测量界面的液位,在液位最低时,仪表的正负压室差是-2796Pa,而仪表的量程是5884 Pa,那么在仪表输出信号为12mA时,仪表得到的差压信号是()Pa。求计算过程谢谢
评论4
楼主 2016/12/21 18:11:56
不知道 |
楼主 2016/12/22 19:47:13
仪表下限为-2796Pa,量程为5884Pa,可得仪表上限为3088Pa,当输出12mA时,正好是量程的一半,即(3088-2796)/2=146Pa
楼主 2016/12/23 16:55:14
应为146Pa.
(12-4)/(20-4)=x/5884,求得x=2942Pa
-2796+2942=146Pa
楼主 2016/12/23 19:08:52
输出12mA时对应量程的一半,即5884/2=2942Pa;而仪表下限是-2796Pa,可得仪表输出12mA的差压信号是2942-2796=146Pa