2016-12-25
有一个新阀,开关球阀,由于现场没法试,我想可不可以直接配24v电源接到电磁阀以及回讯开关上,通过开关空开控制电磁阀吸合让阀门打开关闭,通过测量回讯接线盒端子两端的电压判断回讯接近开关是否正常
评论4
楼主 2016/12/27 16:25:50
楼主用的是感应式的回讯开关吧,是可以测电压判断好坏的,比如接近为8V,离开为4V,这样就可以判断好坏,开触点和关触点都要测。
楼主 2016/12/28 15:58:35
嗯嗯,我就是想知道直接接24v电可不可以,会不会烧坏元器件,理论上是可以实现的,简单判断一下好坏
楼主 2016/12/30 17:36:14
嗯嗯,我就是想知道直接接24v电可不可以,会不会烧坏元器件,理论上是可以实现的,简单判断一下好坏
楼主 2016/12/30 21:28:20
感应式的回讯器 我们这边全是这种 |