我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!
我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!
有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
评论12
楼主 2007/7/19 22:32:12
楼主 2007/7/19 23:46:14
你干吗非要挂接触器呢,你无非就是两个电机同时启动么,是不是变频器的设置有问题,你检查一下变频器的参数设置了.把你的功能说详细点,或许,这个问题就根本不是问题了.即时你点动频繁,只要设置一个合适的加速时间也没什么大问题了.不过电机那么小,也不会是加速时间上的问题了.
什么场合需要挂这么两个小电机,你拿人寻开心么.要不说详细点,这里的高手好多.没回你帖估计就是感觉你在耍人了!呵呵!
楼主 2007/7/20 10:19:17
0.37KW的电机电流能有多大,能烧坏4KW的接触器的主触点,接触器应该是说电流的啊.应该是多少安培的电流的接触器才对.
楼主 2007/7/20 16:57:37
我厂的设备是进口的!老外的控制就是这样的!这两只交流接触器控制是同一位置上的两条输送带,两只交流接触器控制两台电机的交替频繁运行的!
楼主 2007/7/24 23:15:18
楼主 2007/7/26 14:24:10
如果是频繁启动负载的话,与接触器的使用类别有关,一般为AC-4类别,不然的话,触点很容易的烧掉.
楼主 2007/8/16 21:00:04
你没有必要挂接触器的,除非想用接触器的辅助触电控制变频器的点动和启动.那么小的电机,你加装快速熔断器保护就好了.又不需要完全按照标准的配置,要么你把电抗器也加上好了.完全的规范安装了。.我用过小的1.5KW的变频器,也带接触器,只存在过载堵转烧损的情况,你的负载是不是太大了,皮带机不容易出现齿轮传动出现的这种问题。检查一下实际负荷了。我觉得你说的情况不可能了。我从没有遇到。你的切换是手动点动还是通过什么进行自动控制呢??
楼主 2007/8/19 17:44:30
接接触器是不是因为两台电机一人工作一会儿,免得累着,或者是变频器1拖二方式?这样的话,我也碰到过烧坏的情况,是因为接触器选小了,具体小多少我不清楚,因为是别的厂家做的,跟我们没关系。不过看你得情况好像不小啊,加起来才0.74,还不到1K,不过你可以试试再买大一点的。
楼主 2007/8/20 19:03:46
楼主 2007/8/21 16:42:50
老是烧坏可能是电压不稳定造成的。或者你拿到我们公司来帮你测试一下看看是什么原因?我们公司网站上有我们的详细联系方式:www.bjdm.com