2017-01-14
840D中,设置快速移动的进给倍率时,DB21.DB25,.3 是必要条件吗?
前几天发现从某厂购置的一笔设备,快速移动的倍率没有设置,致使运行G0或REPOS时,不受倍率开关控制(开关在0位),在设置DB21.DBX6.6后发现,有的设备需要设置DB21.DBX25.3=1,有的则不需要,设备即可正常运行G0了,这是怎么回事呢?
评论3
楼主 2017/1/15 9:13:56
不知道还有没有参数,反正我是设置的,不然G00速度不受倍率控制好危险啊
楼主 2017/1/16 9:05:05
系统自带可选方案:自动方式水平菜单-程序控制勾RGO 有效!若你要写成永久生效就把plc 写死!
楼主 2017/1/18 15:57:44
关于PLC接口信号处理是一样的