2017-01-17
买了个固态继电器,上面写着10安以上要加散热器,但散热器不推荐接地。这是为什么?散热器就装在机柜面板上啊,整个机柜壳体都是接地的,难道要找个绝缘橡胶把散热器垫起来,不让他碰到机柜?
评论3
楼主 2017/1/17 16:16:34
以前厂里固态继电器下面加了块铝板,不知道是不是用来隔热的
楼主 2017/1/19 18:25:51
见过有绝缘垫,CNC数控钻机控制辅助设备的开关就是用的10A固态继电器。
楼主 2017/1/20 16:36:43
大功率固态继电器都需要加装散热板或者散热器的,不允许接地的可以在固态继电器与散热板之间加装绝缘垫,也可以安装轴流风机进行散热。