我现在有s120变频器,功率很大1000kw的,运行都很正常。电机运行在35hz吧。
电机连线,每相两根,但是现在用两个钳形表分别测量a相的两根电缆,发现这两个电流值不一样,而且差别不小,且来回波动。
请问,怎么回事?
是否合适用钳形表测量,如果要准确测量,怎么办?????
评论3
楼主 2017/1/19 8:55:10
不同的导体截面或者是不同导体材料的多拼电缆运行,其每条电缆的负荷不是平均分配的
楼主 2017/1/19 9:56:42
楼主真细心,我们也有一相用多根电缆的,还真没测过
电流差的大了,没有超过电缆容量吧,电缆不发热应该就不要紧,还真没这么测量过
钳形表应该能测量的比较准吧
楼主 2017/1/21 17:26:15
emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。
变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。