厂区一台加热炉,2台电机驱动,在行走过程中跳闸(1号电机),测量电机正常,卡电流,行走时电流有时突然升高。观察发现,在某一段电流升高致使跳闸,冒着高温钻进炉内检查发现,有一段密封变形严重,致使台车动作时犯卡,因煤气区禁止动火焊接作业,使用撬棍校正,试车正常,待停炉后开动火证进行焊接处理
这次通过卡表看电流来判断犯卡部位,没有卡表,可能查找需要时间更长一些。
评论3
楼主 2017/1/19 16:10:56
机械的问题,电工上,
电工就是万能的
楼主 2017/1/20 8:46:29
要进窑炉内部检修啊,温度多高?
楼主 2017/1/21 17:55:45
机械才是最终执行目的,电气控制系统说白了只是辅助