LOGO!12/24RC 供电电压12-24V,可以和DM8 230R供电压电115-240V的扩展模块搭配使用吗?他们只是工作电压不同,使用时分开供电是可以实现的,它们之间能正常通迅、正常工作吗?
同样,如果主机是LOGO!230RC可以和DM8 24或者DM8 12/24R组合搭配吗?
评论4
楼主 2017/2/5 16:09:17
虽然没有用过,但是应该不可以。
楼主 2017/2/6 10:48:47
不可以,只有相同电压等级的模块和cpu才可以互相搭配。
楼主 2017/2/6 15:59:59
可是可以,但安不安全就一定了,我拆开过DM8 230R,他的输入也是通过电阻降压后取信号,内部有一个集成电源块TOP将230V变为24V给内部电路供电,LOGO!230RC内部也有同样的一块电源芯片完成电源转换,只是没有隔离而已,所以混用是没问题,但安全性就不好说了。
楼主 2017/2/6 16:43:40
不可以的,在LOGO!设备手册上有明确的说明,不同电压等级的模块的连接卡槽是不同的,不匹配,连接不上。