大家新年快乐的,车间有台设备由于断电导致PLC无法启动,维修时把NC和PLC一起总清了,结果在用以前最近备份的NC程序往回传时怎么都回传不回去,总是提示出现15180和12380,的报警,传入INITAL.INI的文件时走到7%就不动了。但是穿以前更早的备份就能传进去,大家帮忙看看怎么解决的呢!
评论2
楼主 2017/2/10 10:46:24
会不会是备份数据有问题吧,另外下次PLC不正常,只需要总清PLC。
楼主 2017/2/11 10:18:23
应该是备份文件损坏,这很麻烦的,如果找不到完整的备份只有从头开始了。