现场设备上有一个压力变送器,现在发现隔段时间就会出现显示最大量程(PLC计算出的),以前用的好好的,突然出现的,最大怀疑是受干扰,用万用表毫安档测量,最大值会出现50--60毫安,模拟量线很长,但没有在强电附近,不是屏蔽线,也不适合换线,还有其他解决方法吗?
评论3
楼主 2017/2/12 11:51:48
4-20ma?你用万用表量出50-60ma,这恐怕不是简单的干扰了。
多问句,量的是输入还是输出
楼主 2017/2/13 10:09:53
两线制压变60mA,压变不报错。
我们这水管道取压管冻,电流27mA
楼主 2017/2/13 18:26:41
遇到过PLC模拟量通道隔离不好,现象也是这样,单独接一路模拟量输入正常,一旦接入两路以上,就开始干扰,在线测量仪表过来的电流也是50毫安以上,最大到了80毫安。
可以单独给仪表供电,测量毫安值,如果这样正常,怀疑PLC的模拟量通道隔离问题。