2017-02-16
请大家谈谈变频器的载波频率的设置:能不能设置成0
评论3
楼主 2017/2/16 18:44:52
通过调整载波频率可以降低电机噪声,减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。当载波频率较低时,输出电流高次谐波分量增加,电机损耗增加,电机温升增加。当载波频率较高时,电机损耗降低,电机温升减少,但变频器损耗增加,变频器温升增加,干扰增强。变频器载波频率给定范围为:0.5--16Khz。——摘自变频器使用说明
楼主 2017/2/17 18:34:31
要适当调试一下
楼主 2017/2/18 15:44:00
呵呵;设成0,不代表的是0HZ;具体查看你使用品牌的对应说明书;