评论3
楼主 2017/2/24 13:28:30
除非你I0.1一直在给Q0.0复位。
楼主 2017/2/26 12:08:17
你确定T41到200了吗?虽然你4个定时器各设定50,加起来貌似200,但实际的定时时间并没有到200
看系统手册 2002/04版第204页最后
楼主 2017/2/26 16:43:25
200你是监控不到的,瞬间的事。用1200的Trace可以发现问题,但1200的定时器工作原理又和200不一样了。
楼主倒是可以做一个试验,减小T41的PT,看看到了多少可以让Q0.0接通