2017-03-12
仪表穿线管至仪表设备中间用防爆软管连接,怎么做能起到防水作用?
评论3
楼主 2017/3/13 15:35:18
现在一般都不使用防爆挠性软管了,都使用防爆密封夹紧接头,镀锌管使用护口保护就行了,这样就能做到防爆防水了。望采纳,望给最佳答案!
楼主 2017/3/15 16:50:19
仪表电气接口里面有防爆胶塞,挠性保护管接头紧固后胶塞即可起到密封防水作用。
楼主 2017/3/16 17:51:05
要看住施工人员,否则胶塞就不知哪去了。