2017-03-18
这几天被一条生产线的不知不觉就停机搞晕了!有的时候可能是一分钟就停4次5次的,有的时候可能是一个小时都没啥事。烦烦烦啊!PLC是日本三菱64MR-001的,没有触摸屏,都是控制按钮的,经过仔细分析无非也就是连锁保护那里出现故障了,可是经过一番更换也还是故障依旧!
评论4
楼主 2017/3/18 21:40:02
是不是程序的问题?联系厂家
楼主 2017/3/20 14:01:50
不是程序的问题,我们这里有同样的设备,把这台设备的PLC拿到那台设备上,这台设备故障依旧!谢谢了!
楼主 2017/3/28 9:13:29
那就需要仔细检查接线了
输入点有瞬间干扰的情况等等
楼主 2017/3/28 10:37:17
ytzidonghua 2017/3/28 9:13:29 发表在 PLC与PAC
那就需要仔细检查接线了
输入点有瞬间干扰的情况等等