2017-03-22
两轴同时驱动不同距离的相对位置指令DRVI,用M8029作指令结束置位不同的中继,假设短距离中继为M0长的距离为M1,请问在短的距离完成定位时,也就是M0被置位的时候M1会被同时置位吗?
评论3
楼主 2017/3/23 19:03:24
两个轴是同一个标志信号M8029,它不会分哪个轴的指令的,所以只用这一个条件还不行,还要加上其它条件的判断
对应每个轴还有单独的一个忙/空闲的标志等。
楼主 2017/3/24 11:19:03
FX3U/FX3G就用M8340和M8350吧,FX1S/1N/2N就用M8147和M8148监控脉冲输出的,试试看
楼主 2017/3/24 18:52:19
那就换一个标志,每个轴都有一个脉冲完成标志 具体是哪一个我忘记了,不一定要用M8029啊!