2017-03-23
1FL6型电机可以用PM240加CUA32来驱动吗?还是只能和V90组成伺服驱动系统?
评论3
楼主 2017/3/24 11:14:44
不是PM240,是PM240-2加CUA32加CU320-2(DP/PN)。不要忽略-2,只有后缀是-2才可以。另外CUA32只是一个适配器,是控制器与驱动器连接的过渡。实际上是CU320-2控制PM240-2驱动电机。
楼主 2017/3/25 16:08:54
CU320-2+CUA32+PM340也可以的,
楼主 2017/3/26 11:28:26
我最近见到PM240-2已经有75kW功率的了。越做越大。