双速电机电抗器启-停控制电路

swy
swy

2017-03-23

控制电路

主电路

 

 

控制电路的工作过程是:
一、低速启动
1. 揿低速启动按钮SB1,KM2、KM3、KM4合,电机从低速以80%电源电压,实施降压启动;
2. KT1延时到,断开KM2、KM3,接通KM1,电机继续低速全压启动至稳定运行;

二、高速启动
3. 揿高速启动按钮SB2,KA1合,KM2、KM3、KM4也合,电机从低速以80%电源电压,实施降压启动;
4. KT1延时到,断开KM2、KM3,接通KM1和KT2,电机继续低速全压启动;
5. KT2延时到,断开KM1、KM4,接通KM6、KM5和KM2、KM3,电机高速以80%电源电压,实施降压启动;
6. KT1延时到,断开KM2、KM3,接通KM1,电机继续高速全压启动至稳定运行;

三、从高速到低速的运行
7. 揿低速启动按钮SB1,断开KM5、KM6,再接通KM4。
从高速转到低速运行,有一个制动过程,待电动机的反电势与外加电压平衡时,电机便在稳定的低速运行。

四、从低速到高速的运行
8. 揿高速启动按钮SB2,KA1合,因为KM1、KM4已接通,KT2即得电;
9. KT2延时到便断开KM1、KM4,接通KM6、KM5和KM2、KM3,电机高速以80%电源电压,实施降压启动;
10. KT1延时到重又断开KM2、KM3,接通KM1,电机继续高速全压启动至稳定运行。