2017-03-28
P304输入380还是400?为什么好多人明明电机名牌是380V的变频器中P304都输400?
评论3
楼主 2017/3/28 21:08:30
无所谓的吧,电机一般是380V的,输入380就行啊
输入400的,也都是偷懒吧,380 400的电压差不多,对电机影响不是很大...
个人调试这么感觉的
楼主 2017/4/2 11:29:08
我就按照电机铭牌数据输入。是380就输入380。目的就是尽可能减小电机等效模型计算误差。欧洲电机400电压较普遍。
楼主 2017/4/2 14:23:35
正确输入电机铭牌参数 380V。